Guten Tag liebe Kollegen
Kennt jemand die Lebensdauer der Ölpumpe einer VITOLADENS 300.C Herstellungsnummer: 7521639801209113 Installiert anfangs 2019. Genauer Pumpentyp SUNTEC VI 9648070 nach DIN 5S187.
Die Heizung wurde Jährlich gewartet inklusive der Ölpumpe. (Da wurde der Dichtsatz erneuert. Nach fast einem Jahr später ist die Ölpumpe im Bereich der Mitte undicht. (vermutlich nicht beim Dichtsatz) Der Verdacht liegt auf Haarrisse, weil es bei der Blanken Metallener Stelle undicht ist.
Nach Auskunft einer Drittperson bei Vissmann sei dies normal, dass die Pumpe nach 5 - 7 Jahre defekt geht.
Frage an Euch (oder besser an Vissmann) ist das wirklich so und "Normal" dass die Pumpe nur 5-7 Jahre haltet. Für was wird dann bei einer Wartung der Dichtsatz (prophylaktisch) ersetzt wenn die Lebensdauer so kurz ist.
Bei anderen Hersteller, welche auch Pumpen von SUNTEC verwenden ist so ein Defekt eher die Ausnahme. (Abgesehen vom Dichtsatz) Dort wird die Lebensdauer bei regelmässiger Wartung auf <15 Jahre angegeben.
Wieso unterscheidet sich hier die Aussage von Vissmann?
Vielen Dank für eure Antwort
Sowas wie eine ,,Soll-Lebensdauer,, gibts bei keiner Ölpumpe. Den Verschleiss kann keiner vorraussagen. Von daher halte ich die Aussage, es wäre,,normal,, für äusserst gewagt.
In deinem Fall : Da es sich vermutlich um einen Haarriss handelt, könnte es Materialermüdung sein. Vielleicht auch ein Lunker ? Und das hätte nun gar nichts mit dem Herstellerprozess zu tun. Eher sowas wie höhere Gewalt. Keiner könnte also ausschliessen, das Haarrisse auch bei anderen Herstellern auftreten.