abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocell 360m Funktion

Der Unterschied zwischen Vitocell 340M SVKC und Vitocell 360M SVSB ist die Schichtladeeinrichtung ?

Was heißt dies konkret ?

Warum sind mit einem Elektroheizstab nur 346 Liter von insgesamt 750 Liter beheizbar ?

9 ANTWORTEN 9

Dass man etwas schneller  Brauchwasser  im verwertbare Temperaturbereich hat.

Bei einem klassischen Speicher muss immer der ganze Inhalt erwärmt werden , da der Wärmetauscher ganz unten im Speicher ist.

De Schichteinrichtung transportiert das Wasser gezielt nach oben.

 

https://www.youtube.com/watch?v=jnXqzcUIIOg

(gibt es leider nicht auf deutsch)

 

Weil der Anschluss für den Elektroheizstab  auf ca. halber Höhe ist und  warmes Wasser immer nur nach oben steigt.

Wenn z.B. im Sommer der Heizkessel nicht in Betrieb ist und ich nur mit dem solar erwärmten Heizwasser des Pufferspeichers heizen will, durchströmt doch dieses Heizwasser auch den Wärmetauscher des abgeschalteten Heizkessels und es geht dadurch Wärme verloren, weil der Heizkessel diese teilweise in den Heizraum abgibt

 

 

Dann solltest du einen Thermo-Siphon in Vor und Rücklauf einbauen lassen. einbauen lassen.

So wie z.B. hier

https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-W-mit-Solaranlage-Vitosol-Laeuft-die-Anlage/...

Der Thermo Siphon dient ja nur dazu, keine Wärme aus dem Speicher abfließen zulassen, wenn die Hzg.Pumpe nicht läuft. Wie ich aber bereits oben geschrieben habe, soll ja im Sommerbetrieb das Hzg Wasser des Speichers von der Hzg Pumpe in die Heizkörper befördert werden. Dabei fließt es durch den Wärmetauscher des Heizungskessels. Da dieser abgeschaltet ist wird das Wasser nicht erwärmt, sondern umgekehrt erwärmt das Wasser den Heizungskessel. Diese Wärme geht damit verloren. Der Heizungskessel müsste doch eigentlich in dieser (Sommer)Betriebsart überbrückt werden ? 

Nach welchem Viessmann Hydraulik Schema wurde deine Anlage gebaut?

Die Anlage wurde nicht, sondern soll noch gebaut werden, meine Fragen dienen einer Vorabinformation.

Ich möchte meine Gasheizung durch den Strom  meiner Pv Anlage mittels Heizstab unterstützen. Im Sommerhalbjahr soll nur mit PV Heiz und WW erwärmt werden,im .

Rest des Jahres unterstützend

Und welchen Kessel hast du aktuell, oder was ist da geplant?

Vitocrossal 300

Ja da läuft die solare Heizungsunterstützung über eine Rücklauf Anhebung, da wird der Kessel ganz normal durchflossen und auf Temperatur gehalten, da der interne Kesseltemperaturfühler über das Nachheizen entscheiden muss.

 

https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4803849_01/Documents/4803849_2009_01.pdf

 

VG