Erhöhte Vorlauftemperatur trotz Sommerbetrieb

Hallo, 

Ich habe seit Ende April von WW+Heizung (FB) auf Sommerbetrieb (nur Warmwasser umgestellt. Das WW wurde auf 57 Grad eingestellt. Allerdings zeigt mir meine Vitocal 222-s eine Vorlauftemperatur von 31 Grad an. 

 

Ist es normal, dass eine Vorlauftemperatur von 31 Grad bei ausgeschalteter Heizung angezeigt wird?

 

Grüße

2 ANTWORTEN 2

Hallo @Manni42 

 

Vermutlich handelt es sich beim FBH um einen direkten Heizkreis vom WP, denn dieser Heizkreis hat keinen eigenen VL-Sensor, er zeigt die Temperatur des WP an, der warm ist, weil er zuvor den WW erwärmt hat. Die FBH-Pumpe funktioniert definitiv nicht.

 

VG

Hallo Manni42,

 

das kann durchaus sein. Wie warm sind denn die Vorlaufrohre zu den Heizkreisen hin?  Dass das Ventil nach der Warmwasserbereitung kurz in Richtung der Heizkreise schaltet, um die überschüssige Wärme abzuführen, ist hingegen normal. 

 

Viele Grüße
Flo