Hallo zusammen
Gibt es von Viessmann einen Heizstab für den Heizkreis der mit überschüssigen PV Strom betrieben wird? Würde gerne tagsüber mein Heizungswasser hoch heizen (power-to-heat) so das meine Wärmepumpe nachts nicht anspringen muss.
Und ich dadurch auf teueren strom so gut wie es geht verzichten kann.
(Ich weiß das dies nur in der Übergangszeit und an schönen Tagen wirklich zum tragen kommt).
Wäre das auch so realisierbar?
Bin auch offen für andere ideen.
Meine Anlage:
Wärmepumpe: Vitocal 200-A
Heizungsspeicher: Vitocell 100 200L
Pv leistung 8,5 kwhp
Stromspeicher 6kwh von Prolux
Gruß
Patrick
Moin,
ja gibt es im Prinzip, man bracht dann noch eine Steuerbox, die mit der PV-Anlage verknüpft wird.
Ich habe das Set eigentlich mit meiner Vitocharge VX3 (6,4kWp und 5kVA) letztes Jahr im November verbauen wollen. Das ging wegen dem Heizstab aus Platzgründen nicht. Der Einschub für die E-Heizung ist leider zu dicht an einer Wand mit Abstand von ca. 35 cm, die E-Heizung ist aber fast doppelt so lang.
VIESSMANN Elektro-Heizeinsatz-EHE
Heizleistung von 2, 4 oder 6 kW wählbar.
Einsetzbar bei weichem bis mittelhartem
Trinkwasser bis 2,5 mol/m3 (14 Grad dH,
Härtebereich mittel). Mit
Sicherheitstemperaturbegrenzer und
Temperaturregler.
Bestell-Nr.: Z012684
PV E-Heater 3.0-1 (EU)
Photovoltaik - Power - Manager
Für Warmwasser und Heizung in Verbindung
mit der Viessmann GridBox.
Stufenlose Regelung von elektrischen
Wärmequellen in Abhängigkeit von PV-
Energieangebot und Wärmebedarf.
Netzwerkkommunikation mit der Viessmann
GridBox zur Ermittlung der zur Verfügung
stehenden Photovoltaik Energie.
Typ: AC-THOR
Hersteller: MY PV
Vorkonfiguriert und kompatibel mit der
Viessmann GridBox
- Display: Color Grafik, Touch Screen
2,83"
- Kommunikation: Ethernet RJ 45, RS485
- Netzanschluss: 1-phasig,
Schutzkontaktstecker
- Einschließlich Anschlussleitung 2,8 m
und Temperatursensor 5 m
2 Jahre Herstellergarantie
- Breite x Höhe x Tiefe:
135 x 210 x 65 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- Nennleistung, stufenlos: 0 - 6 kW
- Nennspannung: 230 V, 50 Hz
- Standby-Verbrauch: < 1,5 W
- Betriebstemperatur: 5 - 40 Grad C
- Wirkungsgrad bei Nennleistung:
> 98 %
Bestell-Nr.: 7711478
Hey,
würde nicht gleich der Heizstab von my PV sinn machen
https://www.my-pv.com/de/produkte/ac-elwa-2/
Hat jemand mit dem Heizstab schon erfahrungen gemacht?
Gruß
"Bin auch offen für andere Ideen."
Die Nutzung von PV Strom in deiner Konstellation kommt immer wieder als Idee. Ich werde das nie verstehen, da das ziemlich unnütze ist.
Wenn du für die WW-Bereitung deine WP machen lässt brauchst du etwa 1/3 weniger Strom als mit Heizstab. D.h. zusätzlich kannst du dann noch die verbliebenen 2/3 verkaufen. Warum dann 100% verwenden?
Stelle dazu einfach die WW-Bereitung per Zeitprogramm tagsüber ein. Das wars schon. Das kostet auch keinerlei zusätzliche Investition für Heizstab und ggf. zusätzlicher Steuerung.
Zudem verkalkt dein Speicher auch nicht so schnell.Die Heizstäbe sind durch die hohen Oberflächentemperaturen regelrechte "Kalkschleuder".
Hallo,
mein warmwasser hab ich im griff mit dem hochheizprogramm der wp und der sperre nachts.
Mir gehts aber um das wasser zum Heizen
Nachts werden ca. 6kwh zum heizen meines Hauses verbraucht und tagsüber gehen 15kwh ins Netz, um die 15kwh für die ich nur ca. 10cent bekomm.
15kwh = 1,5€ im verkauf
Wenn ich mit dem Heizstab jetzt nur noch 2 kwh nachts brauche wäre das schon 1,6€ ersparnis.
Wenn das heizungswasser tagsüber auf 80°C sollte das schon lange heben für die Nacht.
Gruß
Patrick
Hallo Patrick
Was du in den 200 l speichern kannst reicht je nach Heizlast für 1 bis 3h.
Im Estrich und in der Gebäude Masse kann man deutlich mehr speichern. Dazu musst du bei Sonnenschein nur eine höher Raumtemperatur erlauben.
VG Michael
Mir gehts hauptsächlich um die Übergangszeit. Tagsüber wenn die Sonne scheint schalten die Termostate die Fußbodenheizung ab, da unsre Räume die Wärme benötigen auf der Südseite sind.
Unser Estrich speichert nicht viel Wärme da wir nur 1cm Estrich über den Leitungen haben.
Das hochheizprogramm ist momentan bei +8°C eingestellt (ca.55°C im Kessel).
Das reicht uns dann so bis 0-1uhr bis sie wieder anspringt.
Hat jemand einen heizstab in dem heizungskreis und kann mir sagen ob das funktioniert?
Und erfahrung mit dem my PV heizstab den ich oben erwähnt hab?
Grus
Moin,
in der Textbeschreibung des PV E-Heaters wird auf den Hersteller MY PV schon hingewiesen, die Heizung wird auch wohl von denen kommen. Kauft Viessmann auch wohl nur zu.
Das ist bei der Back-UP Box auch so, Zukauf über Hersteller Enwitec.
Ich wollte die Nachheizung haben, da ich vor gut 9 Jahren eine Brennwerttherme von Viessmann, Vitodens 300-W, neu bekommen habe. Da hätte die Nachrüstung wohl Sinn gemacht.
>>schalten die Termostate die Fußbodenheizung ab,
Genau das solltest du verhindern und bei Überschuss eine 3 bis 5 Grad höhere Raumtemperatur zulassen, damit sich die Gebäude Masse erwärmen kann.
Die benötigte Steuerbox heißt Thor und ist von MY-PV. Viessmann vertreibt sie auch. Der Heizstab ist nicht dabei. Der kleine Thor ist für 3kW und der große für 9kW Heizstäbe geeignet.
Thor ist mit einigen PV Anlagen kompatibel. Wenn nicht, wird zusätzlich eine separate Meßeinrichtung für die Messung des Energieflusses benötigt. Die gibt es ebenfalls bei MY-PV. Ohne die Messung erkennt Thor nicht, ob und wieviel gerade eingespeist wird.
@Padi schrieb:... mein warmwasser hab ich im griff mit dem hochheizprogramm der wp und der sperre nachts.
Mir gehts aber um das wasser zum Heizen ...
Hallo Patrick,
bitte etwas "umdenken" (und @qwert089 und @fg100 haben Dir schon den richtigen Weg gewiesen):
Du hast ja mit 200 Liter Inhalt nur einen sehr kleinen Pufferspeicher für Deine Heizung. Darin kannst Du nicht allzu viel Wärmeenergie für die Nacht speichern, selbst wenn Du dort einen uneffektiv arbeitenden Heizstab (COP knapp 1) anschließt und es z.B. auf 80°C erwärmen würdest (Ganz abgesehen von den anderen Problemen, u.a. "Verkalkung").
Du hast aber einen gaaaaanz großen Wärmespeicher: Dein gesamtes Haus mit allen Wänden, Fußböden, Decken, Gesamtmenge der umschlossenen Luft, Einrichtung. Diesen Wärmespeicher solltest Du mit der effektiv arbeitenden Wärmepumpe (COP > 3) tagsüber per PV-Strom aufladen, also etwas überheizen. Das geht natürlich nur, wenn die Thermostate in den Räumen das auch zulassen, also nicht schließen. Wenn Du tagsüber mit günstigem PV-Strom weit genug überheizt hast, musst Du nachts gar nicht heizen (Heizung nachts auf Stand-by). Das haben @qwert089 und @fg100 versucht, Dir zu erklären.
Versuchs doch mal.
VG PeterF60
Hallo Patrick,
kommt für Dich als Alternative vielleicht in Frage, einen solchen Heizstab statt für die Warmwasserbereitung statt für Heizwassererwärmung zu nutzen?
Das hätte den Vorteil, dass Du die Wärmepumpe im Sommerbetrieb nicht für die Warmwassererzeugug laufen lassen musst. Das Warmwasser könnte alleine durch den Heizstab erwärmt werden.
Ich betreibe hierfür einen AC ELWA 2 in einem 300 Liter Behälter. Meine Vitocal 200-A kann dann im Sommer aus bleiben. Damit reduzieren sich auch die verschleissfördernden Kompressorstarts der Wärmepumpe erheblich. Auch beim Thema Schutz vor Legionellen kann das Vorteile bieten, da der Heizstab eine höhere Temperatur schafft als die z.B. bei mir maximal einstellbaren 60 Grad der Wärmepumpe.
Bei Interesse gerne mehr.
Grüße
Markus
Sorry, sollte heissen "Heizstab für die Warmwasserbereitung statt für Heizwassererwärmung zu nutzen?"
Hallo Patrick,
aber die ganze Diskussion über einen extra Heizstab für den Heizkreislauf bei PV-Ertrag ist Murks - abgesehen von den Beiträgen von @qwert089, @fg100 und @PeterF60.
Solange die Wärmequelle der WP auf die entsprechende Heizlast ausgelegt ist - oder wie bei deiner LW-WPs sogar unendlich -, sollte sich der Einsatz eines Heizstabs auf Situationen und Themperaturen beschränken die der Verdichter der WP selber nicht mehr meistern kann.
Diese beiden Ansätze sind ökonomisch und ökologisch sinnvoll. In allen anderen Fällen ist der Verdichter der WP einem Heizstabeinsatz vorzuziehen.
Im Übrigen hat zumindest die aktuelle Vitocal 200-A einen Heizwasserdurchlauferhitzer von 8kW und unterstützt eine entsprechende PV-gesteuerte Heizübertemperatur durch die Vitotronic 200 Steuereinheit.
Wo ich hier allerdings ein Problem sehe ist beim Komfort. Zumindest bei meinem Haus würde zusätzliches Heizen in den Sonnenstunden schnell zu einer unerwünschten Überhitzung führen.
Gruss Gwyn
Hey gwynlavin
Ich versuch es nochmal zu erklären wie es geplant ist.
In der Übergangszeit von Februar- April und von september- November ist Tagsüber noch viel Sonne und Wärme da.
Ich hab an meiner Fußbodenheizung Termostate die ab einer gewissen Temperatur vom Raum abschalten das es nicht zu warm wird.
Bei zu viel PV Überschuss kommt das pv program der Heizung zu tragen der mir das heizwasser im speicher auf 52°C erhitzt das langt in dem meisten Fällen bis ca 24uhr, dann schaltet die Wärmepumpe wieder ein und um genau das zu verhindern würde ich gerne Tagsüber auf 80°C im Heizspeicher kommen das ich nicht nachts wenn es draußen eh wieder kalt ist strom vom netz beziehen muss, um zu heizen.
Wenn ich tagsüber doch eigentlich viel zu viel pv strom habe.
Der heizstab soll mit der steuereinheit im sicherungskasten verbunden werden und ab dem zeitpunkt bei dem ich ins netz einspeise den heizkreis unterstützen
Ja der heizstab ist nicht so effektiv wie die Wärmepumpe das weis ich. Aber wenn die Temperatur von 80°C erreicht ist und ich nachts kein strom vom netz brauch um zu heizen spart mich das zwischen 4-8 kwh in der nacht und da verzichte ich gerne auf 15kwh pv strom den ich ins Netz einspeisen würde wenn das so klappt
(Ich habe dazwischen ja auch noch einen 6 kwh stromspeicher) der im sommer ohne heizung die nacht durch langt
Gruß
Patrick
Murks 😉
Hallo Patrick,
Gut, du hast eine Sondersituation, da dein kleiner Speicher dich nicht über die Nacht bringt. Aber da fängt der Murks ja bereits an.
Euer Estrich hat nur 1/3 der üblichen Aufbauhöhe und damit auch der Wärmekapazität. Deshalb habt Ihr zur Erhöhung der Kapazität einen 200l Heizwasserpufferspeicher mit Mischer und thermischer Trennung der Heizkreisläufe eingebaut. Dieses führt aber dazu, dass die Heizung jetzt dauerhaft mit eine erhöhte Heizkennlinie und einer zusätzlichen Pumpen die Strom frisst betrieben wird, um den Puffer mit einer passenden Übertemperatur zu versorgen.
Klingt auch ein wenig so als wäre die FBH zum Energiesparen extra dünn und mit ERRs ausgelegt worden - auch wenn ich immer noch hoffe, dass dieses einer Altbausanierung geschuldet ist ... Letztendlich führen die ERRs aber nur zu einer weiteren Erhöhung der Übertemperatur, da jetzt die verbliebenen aktiven Räume über eine höhere Heizlast die anderen Räume mit erwärmen müssen.
Für eine WP ist ein solcher Betrieb eine Strafe - technisch, ökologisch und ökonomisch. Durch eine PV und einen Heizstab wird das nicht besser. Die Effizienz geht nur weiter in den Keller und die ökonomischen Verluste steigen.
Eine korrekte Planung hätte die FBH nach dem flow30 Prinzip oder zumindest in diese Richtung weisend ausgelegt. Ob mit 2,5cm Estrich oder 7,5cm Estrich, eine WP sollte am besten ganz ohne Pufferspeicher und mit minimaler ERRs geplant werden. Ein Pufferspeicher im Rücklauf ist nur notwendig um den Mindestvolumenstrom für eine Minimalzeit sicherzustellen wenn die unnötigen ERRs alle HKs abdrehen anstatt der Führung der optimal eingestellten Heizkennlinie zu vertrauen.
Der Wärmepuffer sollte immer die FBH sein. Die WP arbeitet am effizientesten wenn sie die FBH direkt im optimalen Betriebspunkt befüllen kann. Dass hat inzwischen sogar die Bundesregierung verstanden und gesetzlich umgesetzt. Die irrsinnige Sperrzeiten sind Geschichte und die WPs können endlich passend dimensioniert und durchgehend betrieben werden. Nur die Heizstäbe werden jetzt in begründeten Situationen abgeriegelt. Leider gilt die Sperre angeblich noch nicht für den selbst erzeugten PV-Strom!
Murks ist die Diskussion übrigens auch weil die WP nach Datenblatt einen 8kW Heizwasser-Durchlauferhitzer hat, mit R290 (Propan) ein Kältemittel benutzt, welches ihr erlaubst eine maximale Vorlauftemperatur von 70°C erreichen, und mit der Vitotronic 200 ein Steuerung besitzt welche eine entsprechende PV-Unterstützung erlaubt. Wo ist jetzt eigentlich die Frage und das Problem?
Gruss Gwyn
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
5 | |
5 | |
3 |