Vitodense 200-w WB2B - externe Anforderung reagiert nicht

Schönen guten Tag, ich möchte meine bestehende Vitodense WB2B als Heizunterstützung in eine Hybridheizung integrieren und diese per externer Anforderung ansprechen.

Laut Beschreibung geschieht dies über eine externe Erweiterung welche bei mir die EA1 ist..

nun passt jedoch die Codierung welche für dei EA1 angegeben ist nicht bzw. finde ich diese nicht in der Regelung.

Verbunden ist die Erweiterung über Klemme 145, Ansteuerung mittels Schließer auf 143

Hab versucht über die externe Betriebsumschaltung 91:1 und d5:1 zu arbeiten und die Erweiterung mit 2E:1 gesetzt...

Kann mir hier jemand weiterhelfen? wäre um Hilfe sehr dankbar!

Grüße Thomas

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das Thema ist gelöst.. es war die falsche Erweiterung. Mit der externen H2 ging es letztendlich.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Das Thema ist gelöst.. es war die falsche Erweiterung. Mit der externen H2 ging es letztendlich.