Hallo,
gibt es eine Möglichkeit bei der Vitovent 200W mit dem Digitaldisplay den Bypass manuell zu testen?
Könnte es sein, dass dieser in der Codierebene abgeschaltet ist?
Hallo Darek007,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
anbei die Fotos.
Was ich nicht ganz verstehe.
Heute Nacht habe ich den Temp. Sollwert auf 10Grad gestellt. Aussentemp. war bei ca. 12-13 Grad und habe zusätzlich auf Intensivlüftung gestellt, die ganze Nacht.
Heute morgen war die Innentemp. im Haus bei 22Grad.
Muss doch viel kälter werden oder?
Wir leben erst 4 Wochen in dem neuen Haus und haben keine Erfahrung mit einer Belüftung…..
Gruss
dariusz
Das Foto ist von heute morgen
Eine Lüftungsanlage ist keine Klimaanlage, dass musst du immer im Hinterkopf behalten. Die angesaugte Luft wird in den Rohrleitungen durch die Umgebungswärme trotz Bypassumfahrung erwärmt.
Ansonsten kannst du über den Parameter C1A0 den Bypass manuell öffnen. Siehe hierzu die Serviceanleitung auf Seite 33.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank!
Ich prüfe es.
Eine Frage noch, kann man die Anlage vernetzen? Habe nichts dazu gefunden….
Was meinst du genau?
Viele Grüße
Flo
Fernzugriff auf die Belüftungsanlage.
Geht bei mir leider nicht, da angeblich nicht kompatibel mit der Vitocal 200s.
Fernzugriff auf die Anlage.
Leider geht das bei mir nicht über die Vitocal 200s.