Defekte WILO VIHUE25/1-5 Ku P - Ersatzteil

Hallo zusammen, ich habe eine defekte WILO VIHUE25/1-5 Ku P und bräuchte ein passendes Ersatzteil.

 

Könnte mir jemand eine empfehlen?

 

Würde diese Pumpe passen?:

 

https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/wilo-pumpe-vihu/2740551152-84-1544

 

Dankeschön im voraus!

 

Clark

Vihue.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @clarkathome 

 

Diese Pumpe aus dem Sortiment passt.

Verwenden Sie den Distanzflansch der alten Pumpe.

Die neue Pumpe ist W-HE SC mit Flansch 7874714.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo @clarkathome 

 

Diese Pumpe aus dem Sortiment passt.

Verwenden Sie den Distanzflansch der alten Pumpe.

Die neue Pumpe ist W-HE SC mit Flansch 7874714.

 

VG

Hallo nochmal, es hat alles super funktioniert, vielen Dank!

 

Ist es normal das die Pumpe auf geringer Stufe dauerhaft läuft? Die alte lief soweit ich mich erinnere immer nur alle x Minuten?

Hallo @clarkathome 

 

Dass die Pumpe solange läuft, wie sie Spannung von der Kesselregelung erhält.

 

VG

Ist dies sinvoll oder sollte man es anders codieren?

Hallo @clarkathome 

 

Dass die alte Pumpe durch Aus- und Wiedereinschalten funktionierte, lag an einem Defekt in der Elektronik der Pumpe.

 

VG