Hallo,
in der Beschreibung beim Vitoladens 300C steht der Punkt in der Codierebene 2 "3d" , Laufzeittrinkwasserzikulation er ist auf 5 (5 min)eingestellt.
Ich würde den gerne auf 1 verändern, allerdings erschein der Punkt nicht in meiner Regelung.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank und schöne Grüße
Sepp
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Sepp,
in der Anleitung 2 Zeilen darüber steht, dass 3d nur verfügbar wenn Erweiterung EA1 verbaut ist und hier die Kodierung 3C auf6 steht.
Sonst ist die Laufzeit immer 5 Minuten und du kannst nur die Pausen zwischen den 5 Minuten beeinflussen.
Du kannst dir hier nur eine (Eltako) Multifunktions-Relais dazwischen klemmen, das nach 1 Min abschaltet.
VG Michael
Hallo Sepp,
in der Anleitung 2 Zeilen darüber steht, dass 3d nur verfügbar wenn Erweiterung EA1 verbaut ist und hier die Kodierung 3C auf6 steht.
Sonst ist die Laufzeit immer 5 Minuten und du kannst nur die Pausen zwischen den 5 Minuten beeinflussen.
Du kannst dir hier nur eine (Eltako) Multifunktions-Relais dazwischen klemmen, das nach 1 Min abschaltet.
VG Michael
Super,
vielen Dank Michael!