Solartrol 100 mit Fehler E3

Hallo, ich habe den defekten Sensor (Fehler E1) ausgetauscht. Jetzt zeigt er fast 1 Minute lang die richtige Kollektortemperatur an, geht aber dann auf den Fehler E3. Wie kann ich den Fehler vermeiden?

 

LG Hans-Jürgen Riehl

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo @HRiehl 

 

Auf Seite 3 der Anleitung im Anhang heißt es:

GültigfürdieRegelungen
Bestell-Nr. 7141654 und Bestell-Nr. 7450125

 

Die Funktion des 160-Sensors hängt jedoch vom Systemschema ab, daher habe ich die Anleitung beigefügt.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Da der Temperaturfühler in Ordnung war, haben wir es mit einer Codierung auf unsere Kompenenten versucht und waren damit erfolgreich. Jetzt funktioniert es ohne Fehlermeldung. Danke für die Unterstützung.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo @HRiehl 

 

E3 bedeutet einen Kurzschluss zum Temperatursensor 160 Heizwasser−Pufferspeicher unten.

Im Anhang finden Sie eine Serviceanleitung.

 

VG

 

 

Danke für die schnelle Antwort. Gilt das auch für die Solartrol 7450 125 ?

Hallo @HRiehl 

 

Auf Seite 3 der Anleitung im Anhang heißt es:

GültigfürdieRegelungen
Bestell-Nr. 7141654 und Bestell-Nr. 7450125

 

Die Funktion des 160-Sensors hängt jedoch vom Systemschema ab, daher habe ich die Anleitung beigefügt.

 

VG

Da der Temperaturfühler in Ordnung war, haben wir es mit einer Codierung auf unsere Kompenenten versucht und waren damit erfolgreich. Jetzt funktioniert es ohne Fehlermeldung. Danke für die Unterstützung.