Guten Tag,
im Handbuch ist beschrieben, das die Energiebilanz erzeugte Wärme im Verhältnis zum benötigten Strom.
Leider wird mir "nur" die erzeugte Heizenergie bzw. erzeugte Wärmeenergie für WW angezeigt, ohne den dafür benötigten Strom. Wie komme ich an den Parameter 8811 und wie kann ich erkennen, das der Parameter 5030 dafür korrekt eingestellt ist.
Viele Grüße
Erpel
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Florian,
ist meine Frage vom 09.02. untergegangen?
Habe im Netz als "Vergleich" zu unserer Anlage, andere Abnahmeprotokolle gefunden. Kann es sein, das unsere Anlage hauptsächlich in COP 3-5 arbeitet weil Parameter 7340 auf "Festwert" steht, gegenüber bei den anderen auf "geregelt"?
Ich hänge nochmal das Abnahmeprotoll der letzten Wartung ran.
Vielen Dank
Jörg
Hallo Florian,
Anlagennummer:7571446801817119 mit VT200(WO1C) Vitocal xxx-S
Danke
Jörg
Hallo Flo,
können diese Parameter auch für folgende Anlagen-Ausführung verwendet werden?
Herstell-Nr.: 7560752 36701512350
8815: aktuell 768
8817: aktuelle 981
Die anderen stimmen mit Deinen Angaben überein.
Gruß
KaSi21
Guten Tag Florian,
Danke für die Tipps, kann jetzt den Energieverbrauch gegenüber Stromverlauf nachverfolgen, Danke, SUPER.
8812 auf 2 geändert
8812 steht auf 128
8815 steht auf 768 Wie dein Kollege vorschlägt
8817 steht auf 981
8818 - 881B stehen auf 31 und 5030 auf 10
Eine Frage habe ich aber noch: Habe im Netz als "Vergleich" andere Abnahmeprotokolle gefunden. Kann es sein, das unsere Anlage hauptsächlich in COP 3-5 arbeitet weil Parameter 7340 auf "Festwert" steht, gegenüber bei den anderen auf "geregelt" .....
Vielen Dank
Jörg
P.S wir hatten schon einige Kontakte im Bereich Energieverbrauch
Inneneinheit: 7542015701817109
Gruß
KaSi21
Danke Flo,hat funktioniert. Jetzt sehe ich anstelle Heizenergie die Elektrische Energie.
Die Energiebilanz beinhaltet aber nicht die elektrische Energie des Durchlauferhitzers.
Kann diese irgend wo abgefragt werden?
Gruß
KaSi21
Hallo Florian,
ich glaub jetzt sind 2 Anfragen vermischt worden. Ja, ich meine die Belastungsklassen, Du hast schon einmal auf den Anhang geschaut und festgestellt, das die Anlage hauptsächlich auf 3 bis 5 läuft und kaum auf 1 + 2.
Grüße Jörg
Hallo Flo,
können diese Parameter auch für folgende Anlagen-Ausführung verwendet werden?
Herstell-Nr.: 7788532801421116
Vielen Dank und viele Grüße!
Hallo Florian,
ist meine Frage vom 09.02. untergegangen?
Habe im Netz als "Vergleich" zu unserer Anlage, andere Abnahmeprotokolle gefunden. Kann es sein, das unsere Anlage hauptsächlich in COP 3-5 arbeitet weil Parameter 7340 auf "Festwert" steht, gegenüber bei den anderen auf "geregelt"?
Ich hänge nochmal das Abnahmeprotoll der letzten Wartung ran.
Vielen Dank
Jörg
Hallo. Meine Anlagenummer ist die 7637818001277126. In der Energiebilanz sind auch keine Stromwerte ablesbar. Geht das und was muss ich einstellen? Kann ich die Werte auch exportieren?
Besten Dank!
Hallo ANE,
prüf bitte einmal die folgenden Parametereinstellungen:
8811: 2
8812: >1
8814: 10238815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
Manche Dinge dauern länger. Ich konnte leider jetzt erst testen. Danke für die Infos es hat funktioniert!
Jetzt fehlt nur noch eine Exportfunktion für die Verbrauchs-Daten im CSV Format. Ist das in Planung?
Nochmals Danke!!!
Nach meinem Kenntnisstand nicht. Frag doch aber bitte mal in dem developer Unterforum nach.
https://www.viessmann-community.com/t5/Developer/ct-p/Developer
Viele Grüße
Flo
Hallo zusammen.
ich sehe auch nur die oben beschriebene Energie Bilanz und interessiere mich auch
für den benötigten Strom.
Können die Werte auch für meine Anlage genutzt werden SN 7727496201241127
Forum Eintrag aktuell
8811: 2 1
8812: >1 128
8815: 1023 768
8817: 1023 981
8818: 31 31
8819: 31 31
881A: 31 31
881B: 31 31
5030 muss auch auf 10 stehen? welcher Menue Punkt ist das?
Da ich auch die OPTO 2 im Einsatz habe…wann sind dann diese Daten in der App ersichtlich?
Vielen Dank für die Hilfe.
Hallo thofra,
diese Daten wirst du nicht in der App abfragen können. Ansonsten kannst du mal noch die beiden 8815 und 8817 entsprechend einstellen.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
wie ist es bei dieser Nummer:
7745939901215112
Welche Werte muss ich überprüfen/setzen?
Vielen Dank,
Georg
Hallo Urksi,
auch du musst die folgenden Parameter überprüfen:
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
wie ist es bei dieser Nummer:
7733747202522120
Welche Werte muss ich überprüfen/setzen?
Momentan ist folgendes eingestellt:
8811: 2
8812: 128
8814: 1002
8815: 768
8817: 981
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Vielen Dank,
Christian
Hallo Zusammen, auch ich interessiere mich für den Stromverbrauch der Wärmepumpe.
Mein Gerät ist ein VC 200-S und hat die Nummer 7727496105341121.
Allerdings kann ich mit den Zahlenkolonnen, die ich weiter oben schon gesehen habe, bisher wenig anfangen. Wo kann ich diese Parameter überprüfen? Also wie ist der Klickpfad dorthin? Bis ins Service-Menü bin ich schon gekommen.
Danke für Hilfe.
Stefan
Hallo Stefan,
in der Serviceebene (OK- und Menü) musst du die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Nach der Eingabe jeder Zahl nach rechts drücken und am Ende erst mit OK bestätigen. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Anschließend kannst du in der Codierebene 2 auf die Parametergruppe Bedienung gehen.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
13 | |
6 | |
6 | |
3 | |
3 |