Frostschutz bei Außentemperaturen unter 3 °C

Hallo,

 

ich habe gelesen, das bei einer Außentemperaturen unter 3 °C der Frostschutz aktiviert sein muß.

Dies ist bei mir nicht der Fall, was ist zu tun ?

 

Frost.jpg

 

 

 

Für Wärmepumpen:

  • Für Wärmepumpen: Der Frostschutz wird aktiv, wenn die Außentemperatur unter 3 ° C liegt, egal in welcher Betriebsart.

Gruß

Kay

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Kay,

 

da die Systemtemperaturen ausreichend hoch sind, ist kein aktiver Frostschutz notwendig. Die Frostschutzfunktion kann zwar ab einer Außentemperatur von <3°C aktiv werden, ob dies aber der Fall ist, hängt von den Systemtemperaturen ab. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Kay,

 

da die Systemtemperaturen ausreichend hoch sind, ist kein aktiver Frostschutz notwendig. Die Frostschutzfunktion kann zwar ab einer Außentemperatur von <3°C aktiv werden, ob dies aber der Fall ist, hängt von den Systemtemperaturen ab. 

 

Viele Grüße
Flo