Bei mir wurde vor 2 Wochen eine Hybridanlage Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A13 mit einer Vitodens 300-W in Betrieb genommen. Die Anlage funktioniert soweit. Allerdings werden die SCOP Werte an der Vitoval Steuerung nicht angezeigt. Muss man das irgendwie aktivieren?
Hallo Oscar24,
lass die Anlage erstmal noch eine Weile laufen, bis sich dort Werte einstellen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo_Schneider,
vielen Dank für deinen Hinweis. In der Zwischenzeit wird der SCOP angezeigt.
Ich habe noch eine weitere Frage.
Ich möchte gern meine Heizkreispumpe bei 18 °C automatisch ausschalten lassen.
Wo kann ich das einstellen.
Kann ich den Heizungsbetrieb für den Sommer generell nur manuell ausschalten
oder gibt es da auch einen automatismus?
Gruß Oscar24
Die Vitocal 250-A/-AH ist werkseitig auf eine Sommer-Sparschaltung eingestellt. Falls die gedämpfte Außentemperatur die Grenztemperatur um 1K überschreitet, wird die Raumbeheizung ausgeschaltet und die Heizkreispumpe ist aus. Die Grenztemperatur liegt im Auslieferzustand bei 25 °C.
Alternativ kannst du diese deaktivieren und die Sparfunktion Außentemperatur aktivieren. Bei dieser wird nicht nach einer festen Außentemperaturgrenze der Heizbetrieb aktiv und somit die Heizkreispumpe, sondern es richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Falls die Außentemperatur den eingestellten Raum-Temperatur-Sollwert zuzüglich einer frei einstellbaren Hysterese überschreitet, schaltet die Pumpe ab. Wird diese um 1K unterschritten, schaltet sie wieder ab.
Pumpe Aus: Außentemperatur > Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese
Pumpe Ein: Außentemperatur < Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese - 1K
Die dafür zuständigen Parameter je Heiz-/Kühlkreis findest du weiter unten.
1395.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 1
1395.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 1
1396.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 2
1396.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 2
1397.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 3
1397.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 3
1398.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 4
1398.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 4
2426.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1
2426.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1
2427.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2
2427.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2
2428.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3
2428.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3
2429.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4
2429.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo_Schneider,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Wo kann ich die Sommersparschaltung einstellen? ViCare, Display an der Wärmepumpe?
Wo finde ich die von dir aufgeführten Menüpunkte?
Gruß
Oscar24
Mit dem bei deiner Anlage installierten Softwarestand 2305 ist dies nicht direkt am Gerät möglich. Dies geht erst ab 2323. Dementsprechend können Änderungen bei deiner Anlage aktuell nur durch deinen Fachbetrieb vorgenommen werden.
Viele Grüße
Flo