Hallo community,
macht es einen Unterschied wenn man die Heizzeiten alle manuel auf 0 stellt im Vergleich zur Einstellung nur WW aktiv? Ich habe die Heizzeiten immer weiter reduziert, jetzt, wo es Sommer wird und kann so die Heizung ausschalten. Aber vielleicht ist die Umstellung von Heizen und WW auf NUR WW insgesamt besser?
Viele Gruesse, Michael
Vitocal 222-s, aussen Vitocall 200-s, FBH 120 m2
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Michael,
die Umschaltung erfolgt automatisch.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Wieso macht man sowas dafür gibt es doch die Einstellung nur Warmwasser wenn man nicht mehr heizen will?
Hallo Michael,
die Umschaltung erfolgt automatisch.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Ist schon klar, aber ich wollte wissen, wie sich die beiden Möglichkeiten unterscheiden. Flo hat die Antwort geliefert, danke!
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
5 | |
3 | |
3 | |
2 |