abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-G BWC 201.B06 Verdichterstarts hoch

Hallo Zusammen, benötige Unterstützung. 

IMG_4569.jpeg

 19137 Verdichterstarts in 4553 h . Wie kann ich die Anlage richtig einstellen. 

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

1. alle Raumthermostate 2-3 Grad wärmer einstellen wie eigentlich gewünscht.

2. Heizkurve anpassen, bis die eigentlich Raumwunschtemperatur erreicht wird ( --> Viessmann Youtube Video)

 

parallel zu 2. sollte man prüfen, ob das Überströmventil korrekt eingestellt ist und nicht dauerhaft zu einer Rücklauf- Anhebung führt.

 

VG 

wie lange/wieviel Jahre ist die WP schon in Betrieb?

Top-Lösungsautoren